图03-002,钢筋的锚固请按《混凝土结构设计规范GB50010-2010》规定根据砼强度、钢筋级别分类进行计算确定。 F|o1r
3、图03-004~005,18轴附近基坑形状非常不规则,存在凸向基坑内阳角,不利于基坑安全,建议拉直调整。 t\Qm2Q)>
4、图03-006~007,剖面1-1和2-2图不一致,请复核;由于本站周边建筑物密集且离基坑较近,保护要求较高,第二道支撑尽量贴通道顶部设置,以降低第二道支撑到坑底的高度,如果计算变形过大,第二道支撑设在底板上方待底板浇筑完成后再换撑到顶板上方,楼护梯集水坑加深段建议增设第三道临时支撑,底板浇筑好后拆除,以确保基坑安全。 Wvl'O'R
=5YbK1Q^