[请教]请教抗浮水位与最高抗浮水位怎么确定? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lwm23ll2000
 

发帖
670
土币
366
威望
2803
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-22
最好能举个例子谢谢了?
[ 此帖被lwm23ll2000在2011-02-22 22:42重新编辑 ]
初来乍到,请多多关照
离线cugkingliu

发帖
97
土币
-94
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-22
应该是最高水位的吧?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-23
不是最高水位,关于这个一般很难确定。
离线hitler

发帖
44
土币
296
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-23
这个还要看近3~5年最高水位,抗浮水位一般不会提高到历史最高水位,但一般会高于近3~5年水位,不过这个问题,好多勘察单位都不主张提,因为风险很大,也没有理论依据,应该建议其做水文地质勘察确定抗浮水位
[ 此帖被hitler在2011-02-23 11:04重新编辑 ]
离线crglk

发帖
529
土币
11
威望
-10
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-23
路过,学习一下 7tSJniB  
离线北方雪狼

发帖
1259
土币
18932
威望
2151
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-23
首先纠正一个概念,抗浮水位是对建筑物运营期间地下水可能达到的最大高度,所以,没有最高抗浮水位这个词。 w6T[hZ 9  
至于其确定,在精华讨论区有很多关于抗浮水位的讨论,可供楼主参考。实际上,到目前为止,尚没有统一的标准和方法,关键是一种风险和经济的平衡。
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线ycq6018977

发帖
231
土币
1125
威望
31
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-28
分情况确定抗浮水位: l~bKBz  
1、若地下室位于拟建建筑物之下,仅需考虑施工期间抗浮问题,可通过基坑降水实现,其抗浮设防水位可取场地历史最高地下水位; hv* >%p  
2、纯地下室:比较复杂,根据高程规范,其抗浮设防水位可取室外地面标高,但不应高于当地最高洪水位。
离线fjxsailor

发帖
351
土币
900
威望
1908
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-01
回 楼主(lwm23ll2000) 的帖子
以广州市区的某勘察项目为例,建筑抗浮章节是这样写的 TQP+>nS,  
M[, D  *  
建筑物抗浮设计 ha*X6R  
w *50ZS;N  
勘察期间经过观测地下水位埋深在2.10~3.35m之间,由于地下水位呈年周期变化,且在工程建成后,室外地坪将会抬高至8.45m,地下水位亦会随之上升,根据广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)第5.1.4条中条文说明,地下水的设防水位可取建筑物的室外地坪标高。由于勘察期间为冬季,属于枯水期间,最低设防水位建议以勘察期间稳定水位埋深平均值2.53m以下1m考虑。
旋挖钻机 长沙中联重工科技发展股份有限公司珠三角总代理 15860723822  QQ:272127842
离线0761248

发帖
95
土币
796
威望
71
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-02
路过学习一下
离线cjz06

发帖
41630
土币
3180
威望
32065
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-13
没有最高抗浮水位这个词
Welcome to beijing!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站