论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4761阅读
  • 40回复

[资料]!地下工程(一本实用的好书) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线marigot

发帖
112
土币
10840
威望
126
原创币
0
只看该作者 36楼 发表于: 2011-08-25
谢谢楼主无私分享西南交大关宝树教授的好书
离线lll-2008

发帖
351
土币
1
威望
111
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2011-09-26
ddddddddddddddd
离线wenzhanzhen

发帖
496
土币
116
威望
2581
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2011-11-04
图03-002,钢筋的锚固请按《混凝土结构设计规范GB50010-2010》规定根据砼强度、钢筋级别分类进行计算确定。 >)^N J2Fd  
3、图03-004~005,18轴附近基坑形状非常不规则,存在凸向基坑内阳角,不利于基坑安全,建议拉直调整。 #V[SQ=>x[  
4、图03-006~007,剖面1-1和2-2图不一致,请复核;由于本站周边建筑物密集且离基坑较近,保护要求较高,第二道支撑尽量贴通道顶部设置,以降低第二道支撑到坑底的高度,如果计算变形过大,第二道支撑设在底板上方待底板浇筑完成后再换撑到顶板上方,楼护梯集水坑加深段建议增设第三道临时支撑,底板浇筑好后拆除,以确保基坑安全。 +i=p5d5  
JpK[&/Ct  
+9zA^0   
sKd)BA0`  
K2HvI7$-  
;& ~929  
离线wenzhanzhen

发帖
496
土币
116
威望
2581
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2011-11-04
