工程案例:设计原定设备基础采用钢筋混凝土预制桩,送桩深度都在地面下3米左右,桩顶位于水位以下。 X\$ 0  
后由于生产工艺变化,设备基础埋深仅1.5米。为图经济、方便,设计想在预制桩桩顶上回填1.5米厚的砂卵石左右褥垫层,以形成复合地基。按公式计算承载力也满足要求。 3 >E%e!D%  
大家认为能实现吗?
得过且过
离线lydlyd

发帖
639
土币
12045
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-15
     桩的应力集中作用被弱化了,上部垫层已不是单单起褥垫层作用。当然,钢筋混凝土预制桩本身很难被定义为复合地基范畴(疏桩例外),恰恰由于上部垫层加厚,使其更像复合地基了。
离线wuchang029

发帖
1129
土币
4
威望
3170
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-15
很有用,谢谢
离线obari

发帖
190
土币
19
威望
14
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-17
学习中........
离线c.h.u

发帖
203
土币
387
威望
85
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-28
我是没见过这么厚的,弱问一下,褥垫层的最大厚度是多大,褥垫层的厚度对桩的影响有多大。