[求助]高喷墙体浅部出现孔洞 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线erimkcgs
 

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-26
高喷防渗墙体采用旋摆喷结合工艺施工。开挖后发现存在一个空洞(内部充水),近圆形,孔洞上方卡着一块石头(直径20cm),大家分析下空洞形成的原因。
得过且过
离线jinxing

发帖
617
土币
30
威望
51
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-26
不是动物洞穴吧!
????????????
离线gordy

发帖
1052
土币
453
威望
57
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-29
可能是 提升太快
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-30
提升快的原因?
得过且过
离线zhanglisheng

发帖
45
土币
43
威望
113
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-31
可能是提升快引起,也可能是喷嘴处有比较大块的石子挡住了浆液。
离线wolfknight

发帖
1577
土币
4136
威望
4417
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-04
空洞是因为这里本身就有一块石头..开挖后挖走了就空了..