深搅桩止水帷幕的设计强度要求多少?
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-28
三轴的话,一般是0.5mpa Q 7\j:.  
双轴的话,0.8mpa 0[ (kFe  
28天的无侧限抗压强度
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-30
回 1楼(wgchen) 的帖子
为什么三轴搅拌的强度不如两轴的? E6M*o+Y  
依此推理,同样地质条件下,单轴搅拌的抗压强度是否最大
得过且过
离线ntzhj

发帖
121
土币
5090
威望
462
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-09
因为三轴的水灰比比较大,一般都在1.5~2.0  而双轴的水灰比比较小,只有0.55~0.65  所以三轴的强度比双轴的小。应该是这样的解释吧!不对之处请各位斧正!
离线rualyoung

发帖
166
土币
7912
威望
17
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-31
强度主要看水泥掺入量一般为20%,三轴的28d强度型钢水泥土规范上提出能达到0.5mpa,我做过的项目达到1.5mpa,主要原因是沙层比较厚,一定程度上提高了墙体的强度。