抽芯检测时桩身混凝土强度能否以缺陷部位抗压强度来评价? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bamor
 

发帖
408
土币
305
威望
1742
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-29
    目前在进行人工挖孔桩的抽芯检测,发现部分桩的在桩端和桩的中部有离析现象,粗骨料下沉,骨料密集,水泥较少,厚度约1米左右,芯样的单轴抗压强度为15~25Mpa,远低于设计的40Mpa(C40),那么这些桩的完整性类别应该判几类?能否以离析部位的强度来评价桩身混凝土强度?(考虑桩的薄弱部位)
[ 此帖被bamor在2011-03-29 11:15重新编辑 ]
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-29
你看看规范
离线xlbcxm8689

发帖
608
土币
2474
威望
150
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-31
楼上正解。楼主应该多看看规范,JGJ136—2003《建筑基桩检测技术规范》。
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线bamor

发帖
408
土币
305
威望
1742
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-02
按照规范,我认为应该以缺陷部位强度来评价桩身混凝土强度,那样桩身混凝土强度代表值就会很低,咨询过规范编制单位,认为不应该以明显缺陷部位强度来评价桩身混凝土强度,不知道大家是怎么理解的?
[ 此帖被bamor在2011-04-02 22:30重新编辑 ]
离线langyuyang

发帖
77
土币
18
威望
20
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-12
很矛盾,根据情况吧