遇到一个麻烦事,特向各位大佬们请教一下: hy5[ L`B  
横洞同正洞交界处本来设计为较好围岩,可开挖揭示为全充填的软塑状粘土,溶洞范围较大,地质雷达30m都没有探完,针对这种软弱围岩处横洞进入正洞有没有什么好的施工工艺?
疯狂的岩土人,值得尊敬!
离线kyanf512

发帖
199
土币
561
威望
335
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-31
这个好啊,谢谢分享!1
离线191106837

发帖
91
土币
7521
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-31
期待高手
离线2103030203

发帖
231
土币
3223
威望
424
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-01
交叉口必须加强。从超前支护到初期支护到二衬。 q+ax]=w  
鉴于还是溶洞的情况, e4z`:%vy  
建议超前用管棚或者小导管注浆加固。初支和二衬按最强钢架支护。 >)>f~>  
至于具体的建议还是算一算。 &f*o rM:  
还有必须加强监控量测。
离线悠云闲日

发帖
212
土币
4313
威望
401
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-06
以前软弱段我们的处理方法是:正洞先开挖靠通道侧超前导洞并支护,交叉位置采用双层注浆导管超前支护(就怕注浆效果不好),大号型钢门式钢架,主洞钢架落在门架上,加强节点加锁脚;二衬加厚,配筋。 inut'@=G/  
实在不行,挪位置
离线predator1984
发帖
3
土币
75
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-07
变更 设计院出设计 免得以后事多
离线lft512

发帖
81
土币
3372
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-16
强节点弱结构!