Q9UBxpDV:  
   Zr&~gXmVS  
问题是:1、2条必须同时满足才可以不进行天然地基与基础的抗震承载力验算,还是有一条满足就行 Zi0B$3iOb  
请各位大侠赐教。
得过且过
离线圣火520

发帖
519
土币
10081
威望
9
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-16
回 楼主(erimkcgs) 的帖子
个人觉得不需要同时满足,上述四条都是独立的…还请赐教
离线abcdt5678

发帖
3908
土币
19209
威望
12813
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-16
有一条满足就行
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-16
有一条满足就行 s5HbuyR^   FD}hw9VyF@  
离线55332211

发帖
175
土币
-100003
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-16
满足就行
121
离线55332211

发帖
175
土币
-100003
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-16
满足就行满足就行
121
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-16
回 3楼(北侠) 的帖子
问题出处:项目本身满足4.2.1条第2款,确定为不需要进行地基及基础抗震承载力验算。再依据第4.3.4条,液化判别深度可为15米,但审图公司不认同,认为和5.1.6条矛盾。按5.1.6条,应进行抗震验算,故液化判别深度不少于20米。
得过且过
离线cjz06

发帖
41630
土币
3180
威望
32065
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-17
有一条满足就行
Welcome to beijing!
离线zhangxiao

发帖
399
土币
57
威望
969
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-26
回 楼主(erimkcgs) 的帖子
应该是两者选其一满足就可以了
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-26
回 8楼(zhangxiao) 的帖子
一直这样认为,可审图的出了不合格,违反强条