我刚看到曲线。第1、2两个曲线表明浅部缺陷,很浅部位,不会超过1米范围,可能是断桩,你可以让他们开挖验证。第三根曲线如果第3个峰是桩底,那这根桩基本上是2类桩,桩身存在轻微缺陷,不影响使用。 E?$|`<o{|`
P .I<.e
CFG桩的低应变检测要求了解其基桩特性及基槽开挖过程。首先,CFG桩桩径小,只能抗压,没有钢筋分布,不能抗弯、抗拉及抗剪。现在很多施工队不懂这个,基槽开挖用挖掘机,这就让大部分的CFG桩被碰断,断桩位置深度一般在桩顶以下0.5-3米范围内,如果大型挖掘机,断桩深度还要深。所以,如果你了解了开挖过程,你就要做好思想准备了,我以前遇到1个工程,7栋楼,CFG桩断桩率都在90%左右,我后来没办法,坚决要求100%检测,整整折腾了1周,把所有断桩位置都提供给监理,缺陷判准率100%,深度准确率85%。 tG!ApL
fP|rD[
注意,出现低频波(波形如你提供的前2条曲线),肯定是浅部严重缺陷,若出现在CFG桩上,九成以上断桩。你在测试敲击时应该能听到“空空”的声音。