在现有的膨胀土规范中,一般都要求基础埋置深度大于大气影响急剧层深度,就连岩土工程勘察规范中对红粘土都有这样的要求:“轻型建筑物的基础埋深应大于大气影响急剧层的深度。”对于一般或较为重要的建构筑物,这点是容易做到的,实际中也是做到了的;但如对于一些附属、且轻型的建构筑物,比如说排水沟,边沟,围墙,门卫室,消防水池,砂池,低保坎(露高仅为1米左右)等等诸如此类的,是否也一定要做到基础埋于大气影响急剧层之下呢?比如本地区的大气影响急剧层为1.5米,那是否也意味着诸如排水沟,边沟,围墙,门卫室,消防水池,砂池,低保坎(露高仅为1米左右)等都要埋于1.5米之下呢?对这些极为轻型的附属性建构筑物而言,基础有必要埋这么深吗?另外,本地区的地基土为弱膨胀性土。

发帖
93
土币
10
威望
25
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-07
  
…………
在线erimkcgs

发帖
9129
土币
56721
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-07
觉得完全没必要吧,规范只规定了埋深不应小于1米呀,而且埋深只是处理措施之一。
得过且过
离线刘岩土bbs

发帖
295
土币
59324
威望
20
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-11
这个未必必须满足埋深的要求,如果基底有膨胀土建议换填,换填深度可以根据膨胀力进行计算!如果大气影响深度不大,换填量不大,可以采取全部换填吧!
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线tuliplai

发帖
260
土币
319
威望
17
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-11
学习一下。