一、总则: #L\t)W
1、水泥粉煤灰碎石桩简称CFG桩,由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成。 ^Pc>/lY$Q%
2、采用CFG桩处理地基必须通过现场试验确定其适用性。 ;bJ2miO"e
3、确定施工方案前施工单位应搜集拟处理区域内详尽的岩土工程资料。尤其是填土层的厚度和组成;软土层的分布范围、分层情况;地下水位及pH值;土的含水量、塑性指数和有机质含量等,认真阅读地勘资料。 0(9]m)e
4、施工前应进行桩体的室内配比试验,选择合适的配比。 Ydv\a6
5、CFG桩桩径为400mm,有效桩长为8~10m。 N7lWeF
6、CFG桩的施工采用振动沉管灌注成桩。 $#V^CmW.
二、CFG桩混合料配合比设计 /$OX'L&b
(一)使用材料要求 k^A Yg!~
1、水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥 Kgi| 7w
2、碎石粒径20-40㎜,最大粒径不超过50㎜,含泥量不大于2%(为使混合料级配良好,可掺入石屑填充碎石的空隙)。 .HTX7mA3
3、砂。中粗砂或石屑,不得含有草根、垃圾等,含泥量不大于3% 。 @ucN|r}=R
4、粉煤灰可用Ⅱ 、 Ⅲ级粉煤灰。(要求:烧失量宜不大于12%,粉煤灰一般为4-11%;0.0074㎜颗粒含量宜不大于45%) 9T*%CI
5、可根据施工需要使用早强剂。 RZykwD(
(二)桩身混合料要求 F +e
J9
1、混合料的强度等级C15(28d立方体无侧限抗压强度不小于10 M Pa) 5u ED
2、混合料的水灰比,一般应严格控制在0.3~0.55范围内 o!Vs{RRu}
3、混合料的坍落度不宜过大,一般控制在20~35㎜ C#]%
4、混合料的搅拌时间应加强控制,从搅拌开始到最后拔管结束,不应超过混合料的初凝时间。 yK"OZ2Mv
二、测试依据: ;0}8vs
1、建筑地基处理技术规范JGJ 79-2002 -"L)<J@gQ?
2、《详细地质勘察报告》 U].u) g$
3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 (n{sp
4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) =m@5$
5、《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003。 Ck,.4@\tK
三、测试内容: f3h&K}x
1、各实验区在龄期28d后分别进行复合地基载荷试验和单桩载荷试验。 kqYvd]ss
复合地基载荷试验采用四桩同时加载方式,桩距1.8x1.8m;单桩载荷试验采用高应变动力法。 ;]<{<czc
2、龄期满足测试条件后进行混合体无侧限抗压强度试验。 \Fhk>
四、沉桩控制: FrSeR9b
1、试验区的位置详见附图“CFG桩试验点布置平面图”。 h-VpX6
2、为测试方便,最终桩顶在自然地面标高以下0.5m,CFG桩应选择土层○2或土层○3作为桩端持力层。沉桩时控制桩尖进入该土层1.0m以上,并做好记录。CFG桩复合地基在桩顶和承压板之间应设置褥垫层,垫层厚度150mm。其材料可采用中砂,粗砂及级配砂石等,最大粒径不宜大于20mm。砂褥垫层的压实系数不小于0.96。桩施工时,停浆(灰)面应与自然地面平齐,CFG桩施工完毕开挖基坑时,应将桩顶端(500mm)质量较差桩段截除。 a$p2I+lX
五、提供复合地基载荷试验和单桩载荷试验的测试报告。 q9n0bw^N