那个迎土面地表附近干湿交替环境裂缝控制限值0.2怎么解释?? i&FC-{|Z  
是说地铁车站所有的迎土面处的裂缝限值都取0.2??? ^ihXM]1{G  
还是说仅地下水位以下迎土面裂缝限值取0.2???
我爱死神
离线fuxianjin

发帖
103
土币
2
威望
109
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-18
楼主这个问题提的很好,这个问题也很有争议,个人见解。如果不对请后来的大佬拍砖。  B-gr2-  
根据现在的地铁规范(GB50157-2003)看,也就是你这个表格理解应该是迎土面地下水位变化的结构侧裂缝按照0.2控制,而迎土面不在地下水位变化的范围内应该是0.3控制, ;W*$<~_  
但是地下工程防水技术规范(GB50108-2008)又有裂缝宽度不大于0.2,并不得贯通的说法。 =W|Q0|U  
在实际设计过程中全国普遍做法是迎水面都按照0.2控制。 "&+0jfLY+  