论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2036阅读
  • 1回复

[求助/请教]PHC桩接头位置PDA检测的完整性探讨 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hlzh99
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
 

发帖
115
土币
246
威望
303
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-23
各位达人,目前对PHC桩的PDA检测,接桩位置的完整性怎么判断呢? Hj1k-Bs&'w  
          我现在做的这个工程,大部分桩的接桩位置的BTA值都在80%以上,但个别的桩还是低于80%,但复打是有的就很难看到接桩位置的反射,像这种情况可以接受吗。有人说国内对于接桩位置的完整性比较宽松,请问有什么标准吗?
离线maxwell

发帖
358
土币
3639
威望
187
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-01
PHC桩的接桩方法多种,对动测的影响不同。例如采用法兰盘接桩,对低应变的影响是致命的,信号很难传递到下节桩,采用焊接则影响不大,同样对PDA检测的影响也是如此,不过PDA的锤重,信号波波长较长,可以穿过接桩位置,因此在一些地方规范里规定了PHC桩的完整性必须用高应变来检测。至于BTA值多少算合格,要靠经验了。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站