个人意见:
1.3-2题中貌似错了,n1=4,n2=3 ,最后Rh=63.06kN
2.3-3题中没有错误吧,长边受剪,(水平向为x轴,竖直向为y轴),即y轴向受剪。ax为柱边(墙边)。。。。至y向的水平距离。取的不是对的吗?
ps:一直在等楼主关于浅基础后面的问题怎么没有了呢。。。。
那我来续吧:
2-142中题错了吧,表中第二列为厚度(m),粉质粘土栏为2.5m吧,因为4.5m处平均附加应力系数为0.736,而表中的给错了,应为0.5737(0.5737=(4.5*0.736-2*0.9385)/2.5)
结果好像是12.4MPa。
2-144中怎么会有d平方项,貌似多乘了一个d,而且还得验算H0>=(b-b0)/2tana项。。。。