[求助/请教]钢管桩与扩底桩极限承载力计算问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线alonzoo
 

发帖
281
土币
7
威望
147
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-16
— 本帖被 fanglie 从 注册岩土工程师 移动到本区(2011-06-16) —
桩基规范 OD/P*CQ_  
5.3.7 q(PT'z  
“对于半敞口钢管桩以de=d/(n)^0.5代替d计算土塞效应系数。” soVZz3F  
有的参考书在判断hb/d和计算土塞效应系数时都用de取代d;有的参考书只在计算土塞效应系数时采用de代替d,判断hb/d时用原桩径。被弄迷糊了,不知道到底什么时候应该用de。 WWs[]zr  
Hv7D+ j8M  
5.3.6 gS<{ekN  
“对于扩底变截面以上2d范围不计侧阻力。” v/ 00L R  
见到有的例题是按这个要求计算的侧阻,但是没计算扩底部分长度的侧阻,于海峰的书直接不计算扩底部分的侧阻而没按规范要求执行。请教一下大家这个部分侧阻应该怎么算。 _:=OHURc  
X3=Jp'p$h  
离线品庸

发帖
526
土币
6198
威望
50
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-16
学习学习……
控制自己的欲望,认识自己的无知,做自己的主人
离线alonzoo

发帖
281
土币
7
威望
147
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-18
别沉了,请高手们多多指教。
离线haitun82

发帖
85
土币
245
威望
19
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-24
搞设计的太少