理正的计算模式是按照当初何颐华的一篇文章里面讲的按照郎肯破裂面分配前、后排桩的土压力。同时基于弹性抗力法进行计算。里面有个数据就是输入前后排桩土压力系数的,那个数据可以人工修改,我一般按照前排桩土压力为静止与主动土压力平均值,后排按照主动土压力计算,变形结果跟实测数据比较接近。 N ^rpPq
Dz~0(
弯矩偏大是因为弹性抗力法本身就把排桩按照等效刚度法等效成1m长度(基坑周长方向)的地下连续墙,坑后土体完全被前后排桩隔绝,但是实际情况是一般后排桩设计时桩间距都比较大,这样后排桩桩间会形成土拱土压力会传递到前排桩上。这样后排桩背实际作用的土压力会比计算时的小。 NlEyT9
jy!]MAP#Gk
有时桩顶联系梁刚度设计过大也会导致后排桩弯矩过大。 7y|U!r"Y
et
1HbX
Gts平面应变法我也用过,总觉得算出来的弯矩有点小。 _'!?fA
_k2R^/9Ct%
如果有人有条件,我估计用三维有限元,桩采用实体单元,施加桩土接触单元,这样算出来更接近实际些。但是材料参数要取好