[热点讨论]土钉墙面层强度设计参数是如何考虑的? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-03
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2011-10-06) —
一般土钉墙之所以为墙,由土钉与面层组成支挡结构。请问面层的厚度、强度,内部配置的网钢筋、加强筋,是如何考虑的?分别与哪些因素相关?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线z6p

发帖
474
土币
0
威望
824
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-04
当土钉间距小于1.2mX1.2m,且喷层厚度不小于100mm时或者图层为强、中、微风化岩层时,喷层可按构造规定设计。其他情况要做受力计算,包括抗弯抗剪计算。喷层的抗弯抗剪强度据《混凝土结构设计规范》,按长、宽分别为sx、sy,受均布荷载pm(钉面所受土压力值<=土钉最大拉力的30~40%(据法国Clouterre研究项目得出))作用的双向四边简支板进行计算。 ~~_!&  