[求助/请教]桩基静载试验检测数量的一个问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线whjsun
 

发帖
283
土币
16710
威望
194
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-04
例如一个小区有20幢楼,每幢楼90根桩,检测数量必须每幢楼不少于3根吗? MusUgBQy  
地质条件基本一致,桩型相同,桩基施工单位为同一单位。
离线huangzebo

发帖
495
土币
217
威望
326
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-04
在《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003第3.3.1条条文说明中规定:对大型工程,“同条件下”可能包含若干个子单位工程(子分部工程)。从这句话理解该小区可以按同条件考虑,所以只要满足不少于总桩数的1%,且不少于3根,你这个工程最少需要20*90*0。01=18根。 =SeQ- H#  
  做18根静载试验是下限,我认为每个单位工程做三根更有代表性。
天道酬勤
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-04
必须每幢楼不少于3根,因为每栋楼都要单独报档案。
离线法智大师

发帖
216
土币
862
威望
591
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-06
楼上说的对,我记得是这样的,工民建的,每个住宅算一个工程。
离线icemanbg

发帖
100
土币
70
威望
98
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-10
楼上说的对,应该每栋楼做三根,才符合规范要求。
为了梦想,我会不遗余力的去奋斗!
离线zhou515

发帖
187
土币
1066
威望
36
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-20
一般来讲是要这样的,每栋楼三根。不过可以变通,做一部分静载,然后用高应变代替
离线jianghui168

发帖
62
土币
95
威望
250
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-24
我个人觉得应该每栋楼做三根,符合规范要求
做任何事要耐心、细心、注重最主要的细节,这样成功就离你不远了
离线嘟嘟歪歪

发帖
49
土币
157
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-26
试桩可采用场外试桩,试桩数量不少于总桩数的1%,也就是共18根;若是甲类建筑,则必须采用静载荷试验验收检测;若是乙类建筑,则采用高应变验收检测。
桩基检测、施工
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-28
回 7楼(嘟嘟歪歪) 的帖子
你的方法可以进行验收检测吗
离线erictantao

发帖
85
土币
20
威望
280
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-21
  1%,且不得少于3根啊 ···
     海纳百川,有容乃大
离线withmeliu

发帖
3543
土币
95
威望
8415
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-12
每栋楼三根