论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2236阅读
  • 10回复

小应变的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wangxiao1988
 

发帖
151
土币
6245
威望
131
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-05
CFG桩12m用小锤敲的小应变,敲出来都看不到桩底,是不是小锤锤击力度不够应该换大锤,还是桩的问题啊?
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-08-17
生容易,活容易,生活真他妈不容易~
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-05
换大锤看看能不能行
离线tunshitiandi

发帖
168
土币
187
威望
236
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-05
可以换大锤试试,但是可能主要是地质条件的影响
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 CFG主要是成桩质量不稳定吧;大锤试试在看下一步怎么做 2011-08-17
离线liprhw

发帖
326
土币
483
威望
206
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-05
成桩质量怎么样啊?如果截面变化太多的话不好看桩底的。桩不长,和锤击能量关系应该不大吧
离线cumt_jinn

发帖
220
土币
911
威望
1084
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-16
CFG桩很容易出现短装
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-17
CFG主要是成桩质量不稳定吧;大锤试试在看下一步怎么做
离线sun2963

发帖
81
土币
263
威望
31
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-08
换刚度小的锤子激发低频波,能量消耗小一些。还不行就可能是桩身质量不好了
离线似非同

发帖
32
土币
1196
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-07
12米小锤应该够了吧,可能桩身质量问题,也可能与桩底部接触的岩土的性质和桩性质相近。新手,发表下个人看法。
离线sardine

发帖
45
土币
101
威望
98
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-07
小锤敲出来的信号高频成分比较多,波衰减快,所以一般都用于桩浅部位置的缺陷判断。
离线rockfill

发帖
652
土币
219
威望
1620
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-08
CFG看不到桩底太正常了 我个人觉得CFG不适合小应变检测
离线感觉瞬间

发帖
122
土币
1372
威望
10
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-08
12米的CFG桩长径比太大了,估计换大锤也测不出桩底。