请教一个问题:承压水在一般情况怎么处理? 地址情况有石灰岩。位置在-12米,开挖深度8米。
1条评分土币+20
yuanap 土币 +20 - 2011-07-15
互相合作,互相促进。
离线lcf0116

发帖
96
土币
7193
威望
35
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-15
周边条件好的话直接深井降水吧~~
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-07-15
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-15
回 1楼(lcf0116) 的帖子
承压水不好直接降水吧,看看有别的办法没?注浆隔绝?

我觉得有4m的地板厚度,得看承压水的水头大小了;
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线lcf0116

发帖
96
土币
7193
威望
35
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-15
用选喷桩或三轴水泥搅拌桩做止水帷幕,承压水可以降的呢
离线lcf0116

发帖
96
土币
7193
威望
35
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-15
具体看承压水的水头高度,水头高度高的话只能降水
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-07-16
离线岩土一员

发帖
1195
土币
10788
威望
1294
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-21
先搞清承压水的水头高度,看基坑底板能否承受,达不到要求时要对承压水进行减压处理。