论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9219阅读
  • 10回复

请教!!地铁车站结构变形缝的宽度一般为多少?? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线nonozzb
 

发帖
131
土币
1771533
威望
173
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-20
地铁车站结构变形缝的宽度一般为多少??好心人告知一下,多谢了
离线yuki0455

发帖
181
土币
700
威望
182
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-20
地下防水质量验收规范里面规定20~30mm。 PP/#Z~.M  
变形缝只设在车站和出入口的相接处,是为了防止不均匀沉降和温度应力造成的结构破坏。但主体结构与出入口往往不是同时施工,先期施工所埋入的橡胶止水带很容易在后期施工过程中遭到损坏,故多数变形缝是渗漏的。鉴于此,国内外的地下工程有减少甚至不设变形缝的要求和大量实例。
1条评分
lgc8760 土币 +10 热心解答问题 2007-11-20
离线nonozzb

发帖
131
土币
1771533
威望
173
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-20
谢谢!小哥
离线yuki0455

发帖
181
土币
700
威望
182
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-20
我是女生
离线linwencheng

发帖
797
土币
0
威望
2681
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-28
谢谢各位无微不至的奉献
离线linwencheng

发帖
797
土币
0
威望
2681
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-28
谢谢各位无微不至的奉献
离线tumu1474

发帖
421
土币
7771
威望
404
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-30
2cm,南京地铁
离线catchon

发帖
1476
土币
3
威望
3336
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-30
我施工过的地铁车站也是只在车站和出入口连接的地方设置变形缝,车站主体不设置变形缝 5X9*K  
不过在施工中 考虑到车站比较长  我们当时采用的是留1米宽的后浇带 #qEUGD`  
不过这对防水危害太大了    后浇带基本上就是水流通道
离线yangzi329

发帖
597
土币
9962
威望
1566
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-18
地铁车站中说的变形缝是指沉降缝,国内一般做20mm宽 xfqU atC  
另外地铁车站中还有设置温度伸缩缝,诱导缝等,各地存在差异。
Under the Same Moon
离线wuzhejackson

发帖
162
土币
1086
威望
1120
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-23
20mm,一般都这么多 ?!bA#aSbl5  

发帖
47
土币
1753
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2015-01-19
好厉害!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站