论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2506阅读
  • 6回复

[心得]关于复合土钉墙的一些看法? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线laoyu2009
 

发帖
31
土币
122
威望
32
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-28
复合土钉墙是一种很经济有效的支护方式,可为何很多地方规定严禁采用?04年、05年本人设计了较多的采用复合土钉墙围护的基坑,但近年来由于一些基坑事故频发,导致了很多地方政府明文禁止采用复合土钉墙支护形式。特别是一但深度超过5m,不论土质情况,就严禁采用。而造成现阶段很多5m,6m的基坑采用排桩+内支撑支护造价过高,工期过长,而采用排桩+拉锚等等的一些支护形式,虽然省了造价,但风险过大,往往位移过大。。
塔塔实实做人,勤勤恳恳做事。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56715
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-28
唉,类似的状况太多了。实在要做就找专家论证吧
得过且过
离线tong2688175

发帖
50
土币
222
威望
6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-28
我们这貌似没禁止 5m内的还能做的!
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-29
复合土钉墙其实是一个不错的支护型式,我做过的最深基坑16米,坑顶位移3cm左右,如果不是在城市中心,周边环境简单,是可以采用的。 \L@DDK|"`6  
复合土钉墙受限的主要原因我想还是在施工上,超挖、土钉注浆不饱满、长度偷量等层出不穷,出事多了,自然不待人见,另外设计不考虑土层的差异,滥用也是一个原因
离线mousevcat

发帖
134
土币
5778
威望
755
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-29
你是什么地方的?软土地区的吧
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-02
6m基坑 桩拉锚位移过大???复合土钉墙还不如桩猫呢??你在软的土还能这样呢。。。。。
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线soil564

发帖
46
土币
47
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-30
我现在正在考虑用复合土钉墙
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站