只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-28
最近,公司施工一个基坑项目,地下3层,挖深16m左右,围护形式是钻孔桩+2道长度25m的预应力锚索(局部3道),桩外侧三轴水泥搅拌桩止水,上部7m深左右采用5-6道普通锚杆。坑内坑外均采用管井降水。基坑东侧与另一基坑联通,深度大致相同,但对方采用排桩+二道混凝土内支撑支护形式。本人仔细分析设计资料及地质情况,周边环境情况后,认为该基坑施工成功的关键是降水和锚索的施工质量。但基坑周边环境较差,有民居,地铁连线,城市道路下有给水管等多种关系,故担心施工过程中无法控制位移,特别是设计要求为方便锚索施工,要求锚索施工期间,外侧水位必须降止地下14m,以确保锚索的施工质量,通常时段地下水位保持在地下10m位置。目前地下水位能否降至-14m,降到这个位置对周边环境影响有多大?因无具体的施工经验,急需高手指教,不胜感激。。对了,土质情况为上层7m左右为粘性土,局部夹粉细砂,下部至坑底为砂质土,再下层为厚层不透水层淤泥层
塔塔实实做人,勤勤恳恳做事。
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-29
不知原来的水位在什么高程?降水对周边的影响是很大的,如果周边20米内有民居及地铁,降水是绝对不行的,看来设计单位很没经验或者是在玩命; b}"/K$`Fd  
16米的坑只有两道锚,除非是上部放坡了,如果垂直16米,那么两道锚是不够的; l3g6y 9;  
另外坑底为淤泥质土,被动力低,是否进行了坑底加固或加深了桩的嵌固深度,一旦桩踢脚就不好玩了; Jy|Mfl%d  
如果周边环境真的复杂,桩内撑是一个较好的选择
1条评分土币+5
lcf0116 土币 +5 优秀文章,支持! 2011-07-30
离线魔力321

发帖
22
土币
97
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-02
学习了
离线lijinkun503

发帖
560
土币
1187
威望
1704
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-05
       不错
离线sdjnsly

发帖
115
土币
6631
威望
401
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-24
基坑外侧降水,会引起很大的地面沉降。此法不可取。可改用击式锚杆代替锚索。并且要增加几排锚杆。
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-26
水位10m,降深4m  应该不会有太大影响 ;I'/.gW;{  
建议一定做好监测工作 Se8y-AL6x>  
另外坑底必须加固处理 或者加大一定嵌固深度 这两点针对你这个具体项目应该足够了  