论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3340阅读
  • 21回复

[求助/请教]诚求高手支招 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线大家好

发帖
114
土币
1709
威望
12
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-10
回 11楼(wolf888) 的帖子
因为我做的是笼子的翻样单和一些资料  你说的严格  根本没有做到  只记录了部分桩号几米处的灌砼量··
男人可以心痛,但无需沉沦
离线kl_chris

发帖
14
土币
1468
威望
0
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-10
我来这里淘换知识  呵呵
不如登高而博见
离线bluesilva_yt

发帖
558
土币
1879
威望
730
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-10
当初发现存在用浆过大时就应该邀请各方来开会分析原因,你都搞完了再找,当然比较困难。不过态度还是得赞一个。
生活如此美好!
离线mqssdu

发帖
1078
土币
1029
威望
17
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-10
       楼主怎么到处发这个帖子啊?
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
离线大家好

发帖
114
土币
1709
威望
12
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-10
回 15楼(mqssdu) 的帖子
咋!什么意思?  我就发了这么一个帖子啊···没转载啊
男人可以心痛,但无需沉沦

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-10
回 楼主(大家好) 的帖子
超方,原因只有两个。 ,8U &?8l  
A5c%SCq;  
一是:孔壁坍塌造成。二是漏浆造成。从场地条件看,两个原因可能都有。 ype$ c  
LDgrR[  
由于入岩要求10m,桩端进入下伏中风化白云岩,其可能有“岩溶”问题(帖子内条件不明),造成泥浆漏失,进而引起覆盖层软土、粉土、砂土、碎石土段孔壁坍塌等。这个估计就是造成超方的主要原因了。 X( \ AB  
LM~[@_j  
果如此,就是详勘深度、精度不够,造成对施工的指导不足,等等了……
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线tumu068

发帖
520
土币
15460
威望
1542
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-08-11
一般充盈系数是多少呢?泥浆的配比是关键。至于有没有岩溶得看地下水了。
离线wstxlwyl

发帖
73
土币
1118
威望
10
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-11
多考虑下现场施工方面的原因。是不是存在堵管什么的。
不要失去对希望的执着
离线孤独求败

发帖
416
土币
1449
威望
885
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2011-08-31
这个一般都是扩孔比较严重喽
人生几何?认准目标当无缘无悔
离线linzgsin

发帖
161
土币
136
威望
21
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-07-25
粉质粘土、粉土、砂石、碎石都是造成灌注桩充盈系数过大的主要原因
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站