[热点探讨]这种地基处理后还要做载荷试验吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sh2014
 
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-10
ha Tmfh_|  
工程为某单位办公楼,框架剪力墙结构,建筑面积12520m2,地下一层,四周全部剪力墙,地上十二层,总高度44.25米。地基挖至设计标高后,发现基底是岩石和溶穴,征得设计等单位意见后,向下挖除溶穴,最深处低于设计底标高6米。 2H\ }N^;f  
地基超挖部分先用C15素混凝土浇筑至垫层以下900mm标高,垫层以下的这900mm用砂石级配填筑,请问这砂石垫层做完后,还要做载荷试验吗?  al#BfcZW  
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-10
"垫层以下的这900mm用砂石级配填筑", 900mm可不薄了,估计也不是压路机碾压;楼高也有12层了,应该谨慎一些,对此砂石垫层要做检测,以测密实度/承载力为主,载荷试验不是很必要。按以前我们的检测经验,不用压路机碾压的厚层砂,密实度一般是比较差的,松散~稍密,分布不均匀,对安全不利
离线bluesilva_yt

发帖
558
土币
1879
威望
730
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-10
不会没做勘察吧,没发现溶蚀现象? y**>l{!!  
你这房子用的什么基础啊?地基不均匀吗,需要填筑900mm厚的垫层,这么厚不是垫层而是换填了? "t >WM  
我觉得还是得看设计中垫层起什么作用再决定是否检测以及做什么类型的检测。 $=ua$R4Z+  
有比较多的问题,学习一下
生活如此美好!
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56393
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-10
这类垫层应该主要起调节地基不均匀变形,避免局部应力集中的作用。载荷试验需要与否看设计的要求。即便是做,最少也要采用面积0.5平米的压板,影响深度已经达到了下部的混凝土,试验结果受影响。
得过且过
离线allor

发帖
88
土币
3
威望
520
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-12
没有必要做载荷板吧,主要看材料的密实度
离线激光

发帖
148
土币
873
威望
1159
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-16
最后900mm为什么用砂石级配填筑?一起用C15混凝土不是更好么?在换填之前应该做下物探或者施工勘察  更好    现在做载荷试验没有多大意思。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-17
这种垫层的目的是调整不均匀,所以可以通过密实度来控制就行了,一般不需要做载荷试验的
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线王明洋

发帖
302
土币
139
威望
739
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-20
900mm是不是太厚了啊?
离线王明洋

发帖
302
土币
139
威望
739
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-20
你的夯实的方式是什么?
离线yy9999mm

发帖
146
土币
268
威望
3
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-10
离线linzgsin

发帖
161
土币
136
威望
21
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-25
要做承载力试验,这种处理地基更应慎重