论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1790阅读
  • 3回复

地基检测 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lichangsohu
 

发帖
144
土币
6098
威望
14
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-15
这次到一个工地验槽,一层的轨道车棚,独立基础基坑已经开挖出来,当时勘察地层为素填土,粉质黏土,和全风化泥质砂岩。
素填土承载力80,粉质黏土220,全风化泥质砂岩230,
施工方让技术检测机构做地基承载力检测,测得粉质黏土才150。

不知道检测方一般用什么方法检测,是否有点保守?
而且这个建筑一半落在粉质黏土上,一半落在全风化泥质砂岩上,会出现开裂吗?
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 偏小,下伏地层是什么?要打深一点的孔定性 2011-08-15
干一行,爱一行
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-15
建筑一半落在粉质黏土上,一半落在全风化泥质砂岩上,应该设置沉降缝。
地基承载力检测,最好是载荷试验。
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-08-15
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-15
偏小,下伏地层是什么?要打深一点的孔定性



轨道车棚,这东西,估计人家也不会那么计较

但如果牵扯到检测等,还是要确保不能发生不均匀沉降。。。
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线lichangsohu

发帖
144
土币
6098
威望
14
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-15
设计了沉降缝。
下伏地层就是泥质粉砂岩了。
施工队说是用回弹仪检测承载力,我只听说过回弹仪来检测换填后的地基的。