只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-23
你这个不止是承载力的问题,关键是地基变形。 FU`(mQ*Yd  
如果基础分别位于不同的层位上,就是不均匀地基,需验算差异沉降的。 QM$UxWo-  
这个处理也很简单,完全没必要将这层土全挖除;再针对这层土做些勘察工作,提供承载力及压缩模量参数,设计单位计算下,对这部分区域的基础尺寸进行调整,让差异沉降在规范许可范围内就可以了。其实有经验的岩土人,现场看下,相关参数就能定个差不多。 05UN <l]  
这么简单的事,你们单位那些老同志都干嘛去了,让你一个人来处理?而且,范围这么大,厚度也不小的夹层,勘探的时候就没注意到? 5_yQI D%Sq  
所以,最重要的问题,是你们野外勘察施工没做好,造成勘察报告有质量缺陷!!
离线johnasll

发帖
131
土币
2270
威望
2
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-24
学习学习,还没遇到勘察数据补充问题。
离线超物理

发帖
451
土币
9505
威望
1111
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-24
这层粘土层局部都已经大于一米了,还定为夹层?看这层是否呈韵律沉积?这个也不一定挖除,坐点补充勘察工作,重新进行下地基土的变形、强度验算,让基础设计修改基础形式或者基础尺寸。 PgtLyzc  
离线xiaoc1986

发帖
184
土币
2526
威望
7
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-30
既然没做试验,给多少都不合适,还是建议挖出 毕竟是夹层,基础最好落在同一土层上
离线倒影依

发帖
170
土币
21317
威望
154
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-04
若是夹层,在基础受力范围内LZ没有提供承载力,审图怎么通过的?设计在结构计算时,软弱下卧层和变形计算又怎么算过去的,不解! XQ1]F{?/H  
XJul~"  
在这个情况下我觉得还是应该将夹层全部清除后,用现场的继配砂石分层回填压实至设计基底标高,若范围较小可用压实系数控制,若范围较大建议压实后做载荷试验。 T!/o^0w  
在这里我认为砂土和粘土作为两种不同性质的土类,变形控制应主要应考虑的,承载力其次。
选择了就坚持下去
离线may1124

发帖
407
土币
1819
威望
572
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-19
学习了
离线岩土k

发帖
289
土币
17338
威望
0
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2015-08-13
学习了 应严控基础差异沉降
学习、交流,思辨、笃行!