离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-29
加桩伴侣就可以解决
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-29
桩伴侣对地基处理桩基规范的几点建议: >P@JiR<@\n  
建议一:无论是否是地震区,只要有可能出现水平荷载压力差的一律立法限制光棍管桩,强制配备管桩伴侣方可使用; e.8(tEqZ1  
建议二:采用灌注桩的,断面与配筋量必须在目前的基础上增大一倍才可使用,或者是配备桩伴侣后断面与配筋量可减小一倍以下; *^]lFuX\&E  
建议三:采用刚性桩复合地基的,设置围梁桩伴侣约束褥垫层由建议性改为强制条文,而且基础底板的厚度必须在目前的基础上增大一倍才可使用,或者是配备桩伴侣后基础底板的厚度可减薄一倍以下; ,U-aZ  
建议四:应用变刚度调平设计的,直接利用桩伴侣调整桩顶与基础底板的距离即可,基础边缘反力最大,不可减小用桩量,而是要用极限承载力极高的带伴侣的桩(变刚度调平桩),桌子腿一定要尽可能地支撑在卓子的外缘,这是常识,是大楼房,不是耍杂技。(未完待续,欢迎转帖)
离线czb203

发帖
882
土币
161
威望
1825
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-04
看来也只有注浆了
离线heliang

发帖
18
土币
231
威望
-4
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-10
基底为淤泥??设计也有问题,想300多根桩承载力都少了30%?如果施工方原因不会全部是这个样子的吧。桩底为淤泥建议采用高压注浆处理与补桩结合,能补能补桩要看基础设计了。
离线正好

发帖
23
土币
8
威望
25
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-27
反正检测出来有问题,问设计院怎么补强就是了。
好好学习天天向上
离线郝志林

发帖
7
土币
36
威望
0
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-02
注浆最有效果
离线f2005y

发帖
7
土币
58
威望
10
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-30
这差的太大了,桩基低是淤泥,肯定是摩擦桩了,摩擦桩承载力不够,那勘察和设计估计没有做好了。补桩吧,桩底注浆也效果不大