某工程地基采用复合地基,复合地基桩体采用400桩径的素混凝土桩
,根据建设单位和设计单位要求,按照规范相关规定,确定检测数量为21个点, T@ [*V[ 受检桩的施工桩号、施工记录及桩位如下:
P1Z+XRWOM L(yR"A{FsE 一、施工记录 7n1@m_7O )K4A-9pC [a&|c%h XkWO-L 0t-!6 根据设计要求,单桩承担的处理面积为1.44平方米、2.25平方米、3.24平方米,复合地基承载力特征值≥480Kpa,承载板采用方形,边长为1.2米、1.5米、1.8米。 所有测点均未加载至破坏,p-s曲线呈缓变型。
@@,l0/ 根据各检测点的测试数据及其相应曲线,按规范规定:结合工程地质条件及施工情况综合分析,取相对变形值s/b=0.006所对应的压力,得各测点单桩复合地基承载力基本值为:
1HF=,K+ 试1#(58#)测点为902/1.202=626Kpa
g?'4G$M 试2#(60#)测点为1017/1.502=452Kpa
c:/H}2/C 试3#(155#)测点为921/1.202=640Kpa
bk**% ] 试4#(186#)测点为899/1.202=624Kpa
=c-,uW11[ 试5#(378#)测点为1219/1.802=376Kpa
)PRyDC- 试6#(395#)测点为1296/1.802=400Kpa
[HKTXF{n 试7#(550#)测点为1234/1.802=381Kpa
f\ wP}c' 试8#(699#)测点为916/1.202=636Kpa
d{UyiZm\ 试9#(770#)测点为1228/1.802=379Kpa
.."= 试10#(783#)测点为889/1.202=617Kpa
D=w5Lks 试11#(816#)测点为925/1.202=643Kpa
_oB!-# 试12#(927#)测点为1038/1.502=461Kpa
@c<*l+Qc 试13#(1009#)测点为1276/1.802=394Kpa
)>]~Y 试14#(1192#)测点为910/1.202=632Kpa
Wb_'X |"u 试15#(1338#)测点为884/1.202=614Kpa
Wgt[ACioN 试16#(1560#)测点为1246/1.802=385Kpa
OIuEC7XM^C 试17#(1601#)测点为1077/1.502=479Kpa
C>d_a;pX 试18#(1705#)测点为1022/1.502=454Kpa
~v2E<S3 试19#(2057#)测点为1076/1.502=478Kpa
+w
;2kw 试20#(2193#)测点为1159/1.502=515Kpa
A{5^A)$ 试21#(2508#)测点为1078/1.502=479Kpa
*20$u% z2 根据所有测点统计分析,确定本场地复合地基承载力特征值为508Kpa。
`Ns$HV 请问上述确定的复合地基承载力特征值对不对?
]vJ]