管井质量标准: #lMC#Ld
a) 高压水反冲法洗井至水清砂净;
p.b#RY
b) 井内沉淀物厚度不超过5cm; &N]e pV>
c) 井管圆直,不影响水泵安放。 6/ T/A+u
① 成井 %~kE,^
a.井点位置以各建、构筑单体平面布置图进行实地放线,误差<10cm。 J8ScKMUN2
b.井孔要求垂直,不得倾斜,偏差<1%。 Z
c.深度应符合设计要求。 %oWG"u
d.孔径要求上下一致,设计孔径Φ700mm。 O+/{[9s
e.井口应有保护措施,防止杂物掉入孔内。 y&bZai8WlE
② 下管 t=|}?lN<
a.为保证孔壁的垂直、圆滑及所需的孔深,下管前应测量孔 e/#6qCE
深。 )u4=k(
b.下管前进行冲孔换浆,泥浆比重控制在1.10~1.15之间。 1$`|$V1
c.采用钢丝绳托盘下管法下入井管,应检查竹皮是否捆绑 2%9L'-
固,要杜绝绳伤人事件的发生。 72_+ b
d.井管在组装前应逐个进行检查,破损的不用。 U"oHPK3"TA
③ 填砾 Jd',v
a.填料规格采用4~8mm砂砾石料,经过筛冲洗,剔除杂质和土后方可进行填砾。 )rlkQ'DN
b.采用静水投砾,先冲后填法填料。并随时观察是否有堵塞现象。 Db;>MWt+e
c.施工过程中要认真做好记录。 d1D=R8P_u
④ 洗井 '-Oh$hqCx|
a.采用自上而下,逐段洗井,直至水中含砂量不多时停止。 Q
laoa)d#
b.经常注意对比沉砂、水位、出水量的变化。 .v+W>
c.采用高压水反冲法洗井,洗至水清砂净。 0C\cM92o
⑤ 降水运行措施 )1gT&sU