基坑一倍深度处的房屋附加荷载怎么计算,房屋是桩基础的,按多少吨计算?
离线changzhen

发帖
149
土币
331946
威望
22
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-06
关注一下,学习中
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080147
威望
2210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-07
桩基础按说可以不考虑附加荷载,但是一般可以按照楼重(每层15kpa)的15-20%去考虑。
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-14
应该分清楚桩基是摩擦桩还是端承桩,对端承桩荷载直接传下去,可以不考虑;摩擦桩要考虑
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-16
楼上说的很清楚,佩服!