请问,根据规范基坑预应力锚杆检测时 需选取5%  且不少于3 根进行拉拔试验,这个实验值是按照 锚杆设计的张拉锁定值进行 还是按照设计锚杆内力设计值进行, %6j|/|#]  
并且 请教 它们两者之间有什么样的关系?
离线想念妈妈

发帖
335
土币
1
威望
466
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-15
应该是按锚杆设计的张拉锁定值进行,问题在于锚杆张拉锁定值取锚杆设计抗拔力的百分之多少?
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-19
检测是按设计值的1.0~1.5倍,而张拉锁定时一般拉到设计值的1.05~1.1倍,再卸载到设计值的60%~80%后锁定
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-29
按照设计值的1.0~1.5倍检测,张拉锁定值实际上是预应力锚杆施加的预应力
离线tjkqj

发帖
881
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-15
锁定值要视土体情况而定啊
离线415478349

发帖
34
土币
1029
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-23
,谢谢各位大侠!!!!