①某工程CFG桩桩径400mm,单桩承载力Ra=500KN。
根据《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002公式9.2.7:
fcu≥3Ra/Ap=3×500/(3.14*0.04)=11943KN
设计采用强度C15的混凝土可以吗?
②根据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第4.1.2款第一条“桩身混凝土强度等级不得小于C25”规定,在该工程中是否应采用强度为C25的混凝土?
离线xiaozi526028

发帖
60
土币
591
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-23
个人感觉C15的就够了。。这个比较纠结 |*!I(wm2i  
k38Ds_sW6d  
离线yuanchangyi

发帖
139
土币
402
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-24
因CFG桩属于复合地基,个人感觉C15够了,不一定要满足桩基规范要求
离线birdgp

发帖
108
土币
388
威望
37
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-24
用20吧,给施工点余地,另:CFG可不是桩基础,不必按桩基规范
城市农民-修理城市

发帖
72
土币
394
威望
60
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-24
那CFG桩不也是桩吗?为什么不必按桩基规范 ?请细讲。
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-26
CFG桩是地基加固方法,当然不能按桩基理论了。 F_$eu-y  
如果按照楼主的说法,那灰土桩、碎石桩也要达到C25的强度?
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!

发帖
72
土币
394
威望
60
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-26
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-06
你算的都错了抗压强度在你基础上再扩大4倍才对,依据你设计的CFG和要求,C15我反对!最少C25,但我还是不按照桩基规范取值是对的,但是要结合实际情况,如果你400径的CFG想单桩承载力设计成1000KN,你用C35都够呛 , g\%P5  
所以还是要按照实际情况来的
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!

发帖
72
土币
394
威望
60
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-06
回 7楼(陈翔空123) 的帖子
"你算的都错了抗压强度在你基础上再扩大4倍才对,"???请明示
离线yuwenzhl

发帖
228
土币
635
威望
58
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-07
回 4楼(万变不离其宗) 的帖子
万变不离其宗:那CFG桩不也是桩吗?为什么不必按桩基规范 ?请细讲。[表情]  (2011-09-24 21:33)  uFxhr2 <z  
2E]SKpJ  
CFG桩地基为复合地基,是地基处理的一种方式。不属于桩基础。
奋斗~
离线tmsr

发帖
433
土币
447
威望
1881
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-10
CFG桩为复合地基,而桩基有自身的定义,桩基与基桩的定义是对应的整体。我相信你是被俺们老总的思维固定住了。这个问题去年我当面请教过高老,他也是这样给我讲的!!
离线tjkqj

发帖
881
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-24
C15够了