   在现在的高程建筑中,一般都是主楼加纯地下室,主楼地下室和纯地下室的埋深如果一致的情况下,若采用筏板基础(地下室部分独立柱基)天然地基承载力修正时的深度能按室外标高起算么,有何依据。
离线amos

发帖
10800
土币
169
威望
564
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-15
印象中是这么计算~~~学习中~~~
离线amos

发帖
10800
土币
169
威望
564
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-15
期待论坛内高手来解决~~~
离线yangjiangq

发帖
134
土币
180
威望
235
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-15
上次有个设计的专家说 如果独立柱基部分抗水板厚度大于400mm可以按上面说的算,可是我翻了规范没找到依据。
离线梦醒时分

发帖
94
土币
851
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-15
期待高手详细解答··· !}A`6z  
我们一般计算临近纯地下室部分的深度修正时先计算纯地下室基坑底到室外标高单位面积上的荷载,然后折算成土层的厚度再进行深度修正,是从地基承载力的原理上考虑的,具体依据不清楚。
离线yzj1976

发帖
129
土币
1135
威望
741
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-17
不一定,《建筑地基基础设计规范》条文说明5.2.4条有详细说明
太较真的人
离线左手右手

发帖
114
土币
3926
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-25
回 4楼(梦醒时分) 的帖子
我们也是按这个深度考虑,进行修正