$H ^hK0?' 一、工程概况 ^r73(8{) 二、工程地质概况 lKEdpF< 根据
江苏省建苑岩土工程勘测有限公司提供的工程地质勘察报告,地质概况如下:
H Kx2QFB 3]0ETcT 三、受检点的桩号、桩位及相关施工记录 f;#hcRSH (Ac
'}O 本工程地基采用复合地基,复合地基桩体采用素混凝土桩,根据建设单位和设计单位要求,按照规范相关规定,确定检测数量为21个点,受检桩的施工桩号、施工记录及桩位如下:
X:+;d8rCy dkJ+*L5 一、施工记录 T<~NB5&f ;id0|x ge?1ez2 二、桩位图详见施工平面图; 5[[ 4A]#T =dUeQ?>t= v"6q! fLAOA9 四、检测装置、检测仪器设备、检测过程 FVsVY1 SfQ,uD6 复合地基载荷试验采用接近于复合地基的实际工作条件,在承压板顶面逐级施加竖向压力,观测承压板随时间产生的沉降,以确定承压板下应力主要影响范围内复合土层的承载力,是检验地基处理效果的现场试验方法。
gO4`e(W 本次试验属于单桩复合地基承载荷试验。根据设计要求,单桩承担的处理面积为1.44平方米、2.25平方米、3.24平方米,复合地基承载力特征值≥480Kpa,承载板采用方形,边长为1.2米、1.5米、1.8米。
AM*V4}s*9k (一)检测装置
Q/r9r*>z 1、加载反力装置
` :Am#"j]} 本次试验采用压重平台反力装置,由支墩、次梁、主梁、承台板、压重物及千斤顶组成。压重物的总重量为最大荷载的1.2倍,在试验开始的前一次加上。装置示意图:
UyBI;k^]
{,|*99V 2、加载测量采用并联于千斤顶油路的配套压力表测定油压,根据千斤顶率定曲线换算荷载。
Gr&5 mniu 3、承压板沉降测读装置,由基准梁、磁性表、百分表组成。沉降测定点在承压板顶面。
z#GZvB/z) 3,e^;{w (二)检测仪器设备
*^ncb,1+i rgdDkWLXC (三)荷载分级
(}vi"mCeW 试验加载采用慢速维持荷载法,逐级等量加载,加载级数可分为8级,其中第一级取分级荷载的2倍;卸载级数为加载级数的一半,等量进行。
N|?"=4Z? (四)试验步骤
B@G'6 ? 1、每级荷载施加后按第5、30min测读承压板沉降量,以后每隔30min 测读一次。
<i`Ipj 2、沉降相对稳定标准:一小时内沉降量小于0.1mm。
6;9SU+/ 3、当沉降达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载;
:CNWHF4$ 4、卸载时,每级荷载维持30min,按第10、20、30min测读沉降量后,即可卸下一级荷载。待卸完全部荷载后间隔3h读记总回弹量。
I0sd%'Ht? (五)终止加载
$0V<wsVM 当出现下列情况之一时,即可终止加载:
"zJ1vIZY (1)沉降量急骤增大、土被挤出或压板周围出现明显的隆起;
xRq|W4ay (2)承压板的累计沉降量已大于其宽度(或直径)的6%;
`] ;*k2 (3)当达不到极限荷载,而最大加载压力已大于设计要求压力值的2倍。
_a"5[sG E KhwrBjS 五、检测数据及曲线成果汇总
单桩复合地基载荷试验结果表
DG}t! 工程名称:万丽酒店 试验桩号:816#
d%NO_=I. 7NV1w*>/ 测试日期:2010-11-04 桩长:11.0m 桩径:400mm
Ly/"da BV"7Wp;
(S* T{OgO
j8WnXp_ 6%~ Z^>`N 六、检测分析意见 r ,D
T> 《建筑基桩检测技术规范》JGJ79-2002要求,各测点复合地基承载力特征值按下列规定分析确定:
.&=nP?ZPC6 1、 当Q-s曲线上极限荷载能确定,而其值不小于对应比例界限的2倍时,可取比例界限;当其值小于对应比例界限的2倍时,可取极限荷载的一半;
\-$wY%7 2、 当Q-s曲线是平缓的光滑曲线时,可按相对变形值确定;
AK%`EsI^ (1) 对砂石桩、振冲桩复合地基或强夯置换墩:当以粘性土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.015所对应的压力(s为载荷试验承压板的沉降量;b和d分别为承压板宽度和直径,当其值大于2m时,按2m计算);当以粉土或砂土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。
u;H SX (2) 对土挤密桩、石灰桩或柱锤冲扩桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.012所对应的压力。对灰土挤密桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力.
XzgJ@ (3) 对水泥粉煤灰碎石桩或夯实水泥土桩复合地基,当以卵石圆砾、密实粗中砂为主的地基,可取s/b或s/d等于0.008所对应的压力;当以粘性土、粉土为主的地基,可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。
:^j`wd1
h (4) 水泥搅拌桩或旋喷桩复合地基,可取s/b或s/d等于0.006所对应的压力。
vdAaqM6D (5) 对有经验的地区,也可按当地经验确定相对变形值。
f1y3l1/ 按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载压力的一半。
<XiHQ
B! 试验点数量不小于3点,且满足其极差不超过平均值的30%时,可取其平均值为该场地复合地基承载力特征值。
`WGT`A" 根据各检测点的测试数据及其相应曲线,按规范规定:结合工程地质条件及施工情况综合分析,取相对变形值s/b=0.006所对应的压力,得各测点单桩复合地基承载力基本值为:
({i}EC7{ 试1#(58#)测点为902/1.202=626Kpa
BSYJ2 试2#(60#)测点为1017/1.502=452Kpa
D/^yAfI 试3#(155#)测点为921/1.202=640Kpa
URdCV{@42 试4#(186#)测点为899/1.202=624Kpa
B ZP}0 试5#(378#)测点为1219/1.802=376Kpa
r ) ;U zd 试6#(395#)测点为1296/1.802=400Kpa
zBtlkBPu 试7#(550#)测点为1234/1.802=381Kpa
#mLF6"A 试8#(699#)测点为916/1.202=636Kpa
.;)7)% 试9#(770#)测点为1228/1.802=379Kpa
b1JXC=*@ 试10#(783#)测点为889/1.202=617Kpa
@{3$H^ 试11#(816#)测点为925/1.202=643Kpa
.w/w]
Eq 试12#(927#)测点为1038/1.502=461Kpa
"bZ%1)+ 试13#(1009#)测点为1276/1.802=394Kpa
X|fl_4NC> 试14#(1192#)测点为910/1.202=632Kpa
F=!p7msRB 试15#(1338#)测点为884/1.202=614Kpa
'!^5GSP3& 试16#(1560#)测点为1246/1.802=385Kpa
=~6A c}$ 试17#(1601#)测点为1077/1.502=479Kpa
$OB 2ZS" 试18#(1705#)测点为1022/1.502=454Kpa
]Qm$S5tU 试19#(2057#)测点为1076/1.502=478Kpa
C?m2R(RF 试20#(2193#)测点为1159/1.502=515Kpa
uP2e/a 试21#(2508#)测点为1078/1.502=479Kpa
?-%Q[W 根据所有测点统计分析,确定本场地复合地基承载力特征值为508Kpa
P|HxD0c^u ?XN=Er^