论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 40970阅读
  • 203回复

[心得]基坑支护和边坡设计中锚索预应力的取值心得 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lily76

发帖
31
土币
3164
威望
0
原创币
0
只看该作者 192楼 发表于: 2015-03-27
楼主好厉害的啊,虽然没有豁然开朗,但也学习了很多啊。一百个赞
初来乍到,请多多指教吧
离线cj2028

发帖
44
土币
899
威望
5
原创币
0
只看该作者 193楼 发表于: 2015-09-23
学习学习,
离线cd1117

发帖
506
土币
27736
威望
1517
原创币
0
只看该作者 194楼 发表于: 2015-10-05
确实是优秀的帖子
离线yaoyueying

发帖
8
土币
18
威望
0
原创币
0
只看该作者 195楼 发表于: 2015-11-26
学习很多,希望楼主多多分享这样的帖子
离线woaiwhm1314

发帖
2
土币
7
威望
0
原创币
0
只看该作者 196楼 发表于: 2016-06-25
厉害!!!
Don`t use time or words carelessly . Neither can be retrieved .
离线865046198

发帖
1
土币
32
威望
0
原创币
0
只看该作者 197楼 发表于: 2016-09-29
mLX/xM/T?/  
想向大家请教一下下面2个问题: #X}HF$t{=  
6l]X{A.  
一、基坑规范上要求预加力要为锚杆力标准值的0.75-0.90。但实际上如果增加预加力,势必改变支点刚度,改变支点刚度,就有可能改变桩的变形和锚杆力,而如果遵循预加力要为锚杆力标准值的0.75-0.90,就又要改变预加力。如此循环下去,直到一种情况锚杆力不再增加,就是变形为0的时候。但是这样肯定是没有意义的,所以想问下规范规定的预加力取值味锚杆力标准值的0.75-0.90理由是什么? L=r*bq  
二、新规范中:1、锚索极限抗拔承载力R=锚索轴向拉力标准值Nk*安全系数1.8;~~~~~~~~~~~~~~1式 0ns\:2)cEB  
                 2、锚索轴向拉力标准值Nk=Fh*s/ba*cosa~~~~~~~~~~~~~~2式 /,Xl8<~#  
               (Fh-挡土构件计算宽度范围内的弹性支点水平反力,s-锚索水平间距,ba-挡土结构计算宽度,a-锚索倾角,ba=s); x#>V50E  
                3、Fh=kR(Vr-V0r)+Ph~~~~~~~~~~~~~~3式 %;,fI'M  
               (Fh-挡土构件计算宽度范围内的弹性支点水平反力,kR-计算宽度内弹性支点的刚度系数,Vr-挡土构件在支点处的水平位移,V0r-设置支点时支点的水平位移,Ph-挡土构件计算宽度内的法向预应力,对于锚索Ph=P*ba*cosa/s,预加力P宜取0.75~0.9Nk)。   Q.g/  
     下面开始代入计算:3代入2,2代入1得计算式:终极表达式为R=1.8(kR(Vr-V0r))/cosa+1.8P~~~~~~~~~~~~~~4式 o|kykxcq  
这种计算下来有时候,锚索特别长,锚索受拉设计值也特别大,跟实际不符合啊。 $.SBW=^V  
HEF e?  
离线子期

发帖
385
土币
619
威望
23
原创币
0
只看该作者 198楼 发表于: 2019-10-28
“预应力的施加第一个条件是张拉应力的控制不宜超过钢绞线标准设计值的0.65或0.7倍。” q&3 ;e4  
楼主你好:边坡规范中规定的是“锚杆张拉控制应力不宜超过0.65倍钢筋或钢绞线强度的标准值”,并非是设计值啊?
离线子期

发帖
385
土币
619
威望
23
原创币
0
只看该作者 199楼 发表于: 2019-10-28
回 土博士 的帖子
土博士:        问:“你说的是不是锚索计监测所得数据远小于施加的预应力?其中锚索计单独测钢绞线(用标定后的液压千斤顶施加)所得张拉力与标定值有很小的差值,而测得成孔灌浆后锚索的预应力与实际施加的张拉力有很大的出入,它们之间存在一 .. (2011-10-25 14:39)  Br1R++]  
pSs*Z6c)@  
按照《基坑规范》2012,您这里面说的218kN就应该是锚杆的轴向拉力标准值,是这个意思吗?那么0.5-0.6倍设计值(300kN)就是150-180kN,此时的施加的预应力就是锚杆轴向拉力标准值的(150/218-180/218)=(0.69-0.83),略低于《基坑规范》2012中的0.75-0.9,是这个意思吗?
离线baojianliu

发帖
403
土币
5666
威望
6
原创币
0
只看该作者 200楼 发表于: 2022-07-08
        
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 201楼 发表于: 2023-11-26
挺好的,很长知识啊!!!!!!
离线007yang

发帖
13
土币
47
威望
0
原创币
0
只看该作者 202楼 发表于: 05-13
预应力的施加第一个条件是张拉应力的控制不宜超过钢绞线标准设计值的0.65或0.7倍。1260/1860=0.67;1320/1860=0.71,”这里应该是钢筋或者钢绞线的强度标准值,不应该写标准设计值吧?“1260/1860=0.67;1320/1860=0.71,这个比值在这里也没有价值,这是设计值与标准值的比值。如果张拉控制应力达到标准值的0.65,超张拉1.1倍,就会达到钢绞线标准值的0.715,并未达到标准值,所以就比较模糊了事实上问题也不太大,规范只能写不宜。 *,\v|]fc  
因此,综合各方面考虑,在正常设计的情况下,预应力张拉锁定值宜取0.5-0.6倍锚索拉力设计。即使在锚索拉力设计值接近钢绞线设计值时,0.6/1.1(超张拉系数)=0.66,可能很好满足张拉控制应力符合0.65-0.7倍标准值的要求。另外,0.5-0.6倍锚索设计值锁定也能很好地符合锚索的实际受力情况,很好地控制位移。”这一段,锁定值宜取0.5-0.6倍锚索拉力设计,超张拉1.1倍,为0.66的锚索拉力设计值的0.66倍,如果锚索拉力设计值接近钢绞线设计值,那锁定值应该为钢绞线标准值的0.66x0.7=0.462,并不是正好符合应力要求。这里应该是设计值与设计值的对比,锚索轴向拉力设计值与钢绞线抗拉设计值接近,钢绞线抗拉设计值与钢绞线标准值之前有安全系数比例关系(1320/1860). #&Hi0..y  
3^8Cc(bk  
师傅,教我
离线007yang

发帖
13
土币
47
威望
0
原创币
0
只看该作者 203楼 发表于: 05-13
回 土博士 的帖子
你说的不宜超过标准值是锚杆轴向拉力标准值吧?规范规定宜取其值的0.7-0.9,因为标准值是计算出来土压力产生的,逻辑上说你预应力都超过了不就有问题吗?并且如果真锁定值等于标准值,有分项系数1.25及安全系数(1.0或者1.1),你超张拉1.1也是达不到轴向拉力设计值的,就算轴向拉力设计值接近钢绞线抗拉强度设计值,也不会超过抗拉强度标准值的0.7,所以逻辑上锁定值不超过轴向拉力标准值并不是担心拉坏,而是没有必要这么做。而事实设计中,很多都不会做到规范的0.7-0.9
师傅,教我
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站