一、支护设计的问题。围护结构采用的应该是搅拌桩加锚杆支护。理论上说,20M的基坑应该采用咬合桩加支撑的支护方式,并且开挖过程中需要架设支撑(钢筋混凝土或者钢支撑都可以)。从图中看,该基坑采用的是竖向斜支撑,这种支撑方式能够提供荷载的能力远没有水平支撑好。 45.g ;
二、忽略了土体的时空效应,土体暴露时间过长。 DIQ30(MS
三、最关键的问题:现场监测力度不够。“最好的设计是选取临界的力学参数,通过现场监测数据的反馈来修改设计,指导施工”,设计、施工只要不是原则上的错误,都可以通过监测反映的变形、土体应力情况来修正。 U
^O4HJ
四、主观因素。施工队伍的素质问题,领导处理突发情况的反映能力。 CT|0KB&
,D`jlY-1l
楼主这样形式的帖子很好,不仅能让我们学到东西,培养我们分析处理问题的能力,也提醒我们岩土人要时刻保持警惕。 a9NuYYr,h
很好。