锚索采用OVM成套锚具,YDC2500B-200型穿心千斤顶及一个标准压力表加荷。本次试验所采用仪器的技术性能指标,经重庆市计量技术研究所检定合格。 \a\-hm
本次试验的锚索,均采用大面积钢板作为反力层,试验过程中反力层未被破坏,本次试验符合规范要求。 (gN[<QL
试验采用单循环加、卸荷法: /d; C)%$
1、每级荷载施加或卸除完毕后立即测读变形量。 {No*Z'X
2、每次加、卸荷时间内测读锚头位移二次,连续二次测读的变形量:岩石小于0.01mm,砂质土、硬粘性土中小于0.1mm时,认为在该级荷载作用下位移已达到稳定,可继续施加下一级荷载。 M-inlZNR
3、加、卸荷等级、测读时间间隔按《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002基本试验C.2.4确定。
o!:V=F
试验中出现下列情况之一时可视为破坏,应终止加载: "|P8L|
@*
1、锚头位移不收敛,锚固体从岩土层中拔出或锚索从锚固体中拔出; Hy4c{Ij
2、锚头总位移量超过设计允许值; e$HN/O
3、后一级荷载产生的锚头位移增量超过上一级荷载位移增量的2倍。 =`RogjbP
锚索极限承载力基本值取破坏荷载的前一级的荷载值;在最大试验荷载作用下未达破坏标准时,锚索极限承载力取最大荷载值作为基本值。 GIXxOea1
经过资料整理绘出荷载Q和位移S关系曲线(即Q-S曲线)。 ZH'- >/
当试验数量为3根,各个极限承载力值的最大差值小于30%时,取最小值作为锚索的极限承载力标准值;若最大差值超过30%,应增加试验数量,按95%的保证概率计算锚索的极限承载力标准值。 DmDsn
基本试验的钻孔,应取芯样进行岩土力学性能试验 hP1}Do
锚索张拉伸长量△L的校核:△L =(Fp×L)/(Ap ×Es) 8!8 yA
式中:Fp—预应力筋张拉的拉力(kN)。 (
R2432R}J
L—预应力筋的长度(mm)。 R@*mMWW,
Ap—预应力筋的截面面积(mm2)。 #p'Xq
}]
Es—预应力筋的弹性模(kN/mm2)。 [O)(0