我这工地上,设计给出一种灌注隔离桩,要求在底板下成一排25m长的灌注桩,如何在15m深的底板下成个25m长的桩?求解
离线yangzi329

发帖
598
土币
9968
威望
1566
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-17
估计意思是成孔深度40m,上面的15m不灌注。
Under the Same Moon
离线chenccl1

发帖
198
土币
411
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-17
路过。。。。。
离线tumao23

发帖
286
土币
21793
威望
36
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-17
这个深度比较深,应该是先开挖后成桩吧
外表圆滑,内心正直。
离线yy9999mm

发帖
146
土币
268
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-18
考虑施工质量,先开挖后打桩。
离线q51599721

发帖
85
土币
20
威望
-10
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-28
地下15米,你如果上面不灌注混泥土,怎么开挖啊,上面可以做基坑的排桩啊,具体,你看设计图纸啊,问设计人员啊。
离线xiaoyao111

发帖
210
土币
931
威望
1274
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-14
上部空钻啊, E&/#Ov  
离线zhengyy0228

发帖
114
土币
7599
威望
722
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-26
有场地就大开挖到基础底标高再开始做桩,没场地就直接做桩到底,要根据实际情况来,不建议你上面15米空桩,并不是不能做,只是钢筋笼很难控制标高、混凝土很难控制标高。