[应力应变监测]应力计在支撑上布置的位置在何处,测量和监测效果最好? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线daiguoqing
 

发帖
11
土币
97
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-18
在基坑监测时,总是发现支撑轴力监测时,监测值计算成应力经常发现超过设计值,可是实际情况根本不可能达到报警,总产生矛盾,我怀疑是不是哪个环节出了问题啊?
另外,用振弦式频率仪测量时,经常发现数值在很大幅度跳动变化,这是什么原因呢?
希望同仁们给点给力的解释啊,不甚感激啊!
离线zrq385

发帖
13
土币
85
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-05
首先回答你第一个问题:轴力计或锚索计在安装完成后,张拉后测量数据一般要比设计值要小20%-30%左右,但是随着基坑的开挖,轴力计或锚索计测量数值会逐渐增大,也可能会超过设计值,这个很正常因为基坑在开挖过程中会产生水平位移,向临空方向,这样轴力就会增大,等基坑开挖完成后,数据会逐渐稳定下来
第二个问题:产品质量可能有问题
1条评分土币+3
daiguoqing 土币 +3 - 2012-04-09
离线daiguoqing

发帖
11
土币
97
威望
5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-09
回 1楼(zrq385) 的帖子
zrq385:首先回答你第一个问题:轴力计或锚索计在安装完成后,张拉后测量数据一般要比设计值要小20%-30%左右,但是随着基坑的开挖,轴力计或锚索计测量数值会逐渐增大,也可能会超过设计值,这个很正常因为基坑在开挖过程中会产生水平位移,向临空方向,这样轴力就会增大,等基坑开挖完成 .. (2012-03-05 15:32) 

谢谢,有道理,不过这样的不确定性存在,或多或少影响判断
离线德勤仪器

发帖
12
土币
1
威望
40
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-30
没说是哪种应力计,比较难以判断。
离线ssliang

发帖
19
土币
16
威望
10
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-30
1楼说的锚索貌似是的,但应力计好像不对
努力学习,努力挣钱!
离线lyzhang47

发帖
633
土币
39
威望
1111
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-06
学习一下!
离线fuwenbin

发帖
37
土币
103
威望
21
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-07
感谢楼主的交流