论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3891阅读
  • 18回复

[热点探讨]静载荷试验可改判抽芯结果吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-12
感谢各位朋友的解答。
离线0607054217

发帖
53
土币
6174
威望
28
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-26
学习了!个人同意9楼看法!
向大家学习!
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-07-27
不合格,静载达到设计承载力,完整性不合格,耐久性有问题!,综合判定不合格。
离线qyonf

发帖
101
土币
985
威望
249
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-08-03
合格桩应同时满足承载力和完整性要求。如果桩身完整性不合格,会影响桩的使用寿命。50年后钢筋都锈蚀了,混凝土溶化了,后果就不知道了。
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-08-11
不合格,桩的耐久性有问题。
离线nanfangdehai

发帖
612
土币
743
威望
1857
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-09-28
肯定是不合格桩,就算承载力够,耐久性也不行
离线qy8142108142

发帖
612
土币
147
威望
3
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2013-11-24
直接判定不合格。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站