[急切求助]抗浮设计水位怎么取? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dengzh
 

发帖
144
土币
2154
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-05
基坑支护设计时用到的抗浮设计水位该取哪个值?勘察现场量测到地下水位、场地地坪标高、当地平均洪水位、最大洪水位、还是其它?要是没法获取当地水文资料,这又怎么解决?谢谢各位的帮助!
把握好工程的每一道技术,力争做到未雨绸缪!
离线hxjhjyyf

发帖
185
土币
14699
威望
17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-05
抗浮设计水位一般是对建筑物基础和底板而言的。基坑支护设计中所涉及的水位没有抗浮设计水位的提法。
共1条评分 ,土币+1
dengzh 土币 +1 谢谢你的评价 2011-12-07
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-05
基坑支护设计时用到的抗浮设计水位属于施工期间水位,可取勘察水位。
共1条评分 ,土币+2
dengzh 土币 +2 谢谢你的指导! 2011-12-07
得过且过
离线yzjohnhuang

发帖
840
土币
94
威望
2183
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-05
一般取勘察场地的历史最高水位,没法获取的话可以查找下地方年鉴。
共1条评分 ,土币+2
dengzh 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2011-12-07

发帖
22
土币
288
威望
11
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-14
    
离线zhangzz1999

发帖
589
土币
9160
威望
54
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-14
如果仅仅是基坑支护设计,一般取近几年地区最高水位就可以了,施工周期很短的用勘察测量水位都可以。当然历史最高水位肯定是更最安全的了!通常说的抗浮设计水位一般是结构设计时对无上覆荷载时的水池或纯地下车库类常用的!
共1条评分 ,土币+3
dengzh 土币 +3 感谢解答,给您加分 2011-12-15
离线hshengjian

发帖
1819
土币
32582
威望
126
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-14
一般取勘察场地的历史最高水位,没法获取的话可以查找下地方年鉴。