有没有人做过锚杆抗拔检测基本试验。高层建筑岩土工程勘察规程(JGL 72-2004)附录G P73中关于基本试验循环加载的表格中
分级加卸载对不对?
基本试验循环加、卸荷等级与位移观测间隔时间表       G.07

      加荷标准

循环数

第一循环
10
30
10
第二循环
10
30
30
50
30
10
第三循环
10
30
30
50
70
50
30
10
第四循环
10
30
30
50
80
40
50
30
10
第五循环
10
30
30
50
90
80
50
30
10
第六循环
10
30
30
50
100
90
50
30
10
观测时间(min
5
5
5
5
10
5
5
5
5
有两点疑问:1、加卸载两边不对称,参考其他规范,都是对称加卸载的。
2、以第六循环为例,加载的50%之后迅速提到100%,间隔只有5分钟,这种情况很容易将锚杆破坏。
我们单位领导喊我按两边对称加载,说规范有可能是错的,很纠结,有权威的答案吗?

1条评分土币+37
yuanap 土币 +37 我们一般都要超拉10%以上,确保最后达到要求 2011-12-07
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-07
我们一般都要超拉10%以上,确保最后达到要求


哦,你这里是锚杆监测哦。。。

可能不大一样;你这是高层,最好还是按规范走吧
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线yl-dq

发帖
94
土币
4773
威望
207
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-08
回 1楼(yuanap) 的帖子
yuanap:我们一般都要超拉10%以上,确保最后达到要求
哦,你这里是锚杆监测哦。。。
....... (2011-12-07 22:23) 

现在就是我们总工说规范是错的,加卸载不对称,而且加载从50%一下子提到100%,承载力提高了一倍。我也要怀疑规范了。我们这个不是锚杆监测,还是检测,最终要确定锚杆的承载力值。谢谢评分哦!
离线yl-dq

发帖
94
土币
4773
威望
207
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-09
怎么没有人来讲讲呢,先谢谢了。昨天就在审这样的检测方案,不知道是该喊他改还是不改呢。希望能有人给个权威的解答。
离线mengbo121

发帖
550
土币
182
威望
117
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-11
我也不大懂这个,我帮你顶顶吧
蓝冰
离线vividew

发帖
308
土币
12768
威望
596
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-11
这个是抗浮锚杆,设计时跟桩一样,极限值为特征值2倍的。
所以这个应该是没有问题的。
离线yl-dq

发帖
94
土币
4773
威望
207
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-12
回 5楼(vividew) 的帖子
vividew:这个是抗浮锚杆,设计时跟桩一样,极限值为特征值2倍的。
所以这个应该是没有问题的。 (2011-12-11 19:16) 

你们单位在做这个吗?加载是按规范在走得吗?
离线zhaoyanguo

发帖
121
土币
1
威望
561
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-14
没做过,不过我觉得应该按规范做,从第一次循环到第6次循环,最大加荷是逐渐增大的呀