只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-20
       求助各位大仙,本人在施工单位负责技术,做基坑支护,现有一基坑(200m*300m),基底标高-15m,降水前水位-7m,基坑外侧西北角(距离15m)有两栋5层居民楼,楼长50余米,甲方要求我们对降水对两栋建筑的影响做出评价,并提出加固措施,该项目位于呼和浩特,处于大青山山前冲积扇,5m至基底主要为冲洪积的砂砾、卵砾层,并夹有多层淤泥质土,两栋建筑为条形地基。请问有没有哪位同行遇到过类似的问题,前期我提了注浆加固的方法,但我也是第一次做加固,不知道该如何设计,比如注浆孔离建筑距离,注浆孔分布密度,注浆量的大小等等问题该如何把握
离线飒露紫

发帖
10
土币
1300
威望
71
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-21
    
离线ysden

发帖
250
土币
651
威望
1220
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-29
貌似不能简单的以注浆加固来处理,何况注浆加固的效果难以评估,在这种地质情况下还是采用刚性桩加固比较合适
离线飒露紫

发帖
10
土币
1300
威望
71
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-02
回 2楼(ysden) 的帖子
ysden:貌似不能简单的以注浆加固来处理,何况注浆加固的效果难以评估,在这种地质情况下还是采用刚性桩加固比较合适 (2011-12-29 16:36)  }!-BZIOlO  
S5B12P  
刚性桩加固有案例吗,这个问题现在还没有解决,希望您能不吝赐教
离线zdg3000

发帖
118
土币
1446
威望
358
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-31
两栋楼靠近基坑位置做止水帷幕并进行回灌,采用注浆加固问题太多,效果很难评价。这在很多大城市是常遇到的问题。
离线许城乔

发帖
238
土币
235
威望
30
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-01
  
00
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-04
经验: ;|nC;D]  
1必须做帷幕 drv"I[}{A  
2回灌井 zxo0:dyw7  
3注浆需要四面均匀布置,且小压力慢速度 A4C4xts]N  
4监测 nMz~.^Q-  
现在到了那步了