本人是刚接触地基处理,有些问题不是很清楚,请朋友帮忙给个答复。 nrM-\'  
1.一地基处理已定为桩基,采用端承桩,持力层为大片风化岩石(-18m左右),是否还需要对桩侧的粘土判别液化? `|:` yl  
2.另桩的竖向承载力和水平承载力是是设计人员确定还是由业主做试桩报告? 8{Vt8>4  
离线wood

发帖
520
土币
60
威望
996
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-27
1 粘土不存在液化问题;  f^[m~  
2 桩基设计指标由勘察报告提供,设计人员根据有关规范选取采用,对于大型工程或无经验的地区 可进行是试桩
1条评分
wchendong 鲜花 +1 - 2007-12-27
离线木林森
发帖
6
土币
141
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-27
谢谢楼上,如果不是粘土,是否需要考虑液化的影响?
离线ljj_520
发帖
10
土币
153
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-28
一、液化问题可不必考虑,但要考虑桩底的3D范围内是否有溶洞。 Z'c9xvy5  
二、桩的竖向承载力和水平承载力应该是由设计单位确定的,试桩结果应交给设计单位,然后由设计单位,监理单位,业主单位,施工单位一同开会决定本工程采用此桩型是否可行。
离线木林森
发帖
6
土币
141
威望
7
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-28
谢谢楼上,知道了!
离线闲云眠水

发帖
49
土币
1251
威望
175
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-29
在设计计算单桩承载力时应该考虑液化问题,液化的判别和计算是在堪察阶段完成并在堪察报告中提出的,不需要另外判断。
走自己的路,让别人说去吧!
离线wchendong
发帖
44
土币
88
威望
45
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-30
喔,原来是这个样子,知道了,谢谢!