排桩+混凝土支撑计算   用软件计算出内力后,请问支撑和围檩梁、压顶梁的配筋怎么计算? ;R|5sCb/m  
  目前我们采用的方法是支撑按自重配筋    围檩梁和压顶梁按抗弯计算 E+F!u5u  
请问各位大虾这样对吗?
离线hshengjian

发帖
1819
土币
32582
威望
126
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-28
先占个沙发
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38703
威望
3862
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-31
支撑按自重配筋    围檩梁和压顶梁按抗弯计算 'tp+g3V  
有何依据 ???????????? VbJGyjx  
W 4~a`D7  
<5?.S{Z9  
支撐应是用挡土墻支承軸力,一般情況下 , 由于混凝土抗压軸力很高,主要担心是立柱間的跨度而產生的弯剪力,混凝土並不能迖标而需要配筋。 !V#(g./W  
m03;'Nj'7#  
围檩梁是挡土墻的水平土压力,以連續梁內力形式考虑,所要验算抗弯及抗剪能力. U")bvUIL  
M~p=OM<  
但此簡化计算, 所以為安全需要乘上1.2或1.3 系数 .
离线woke

发帖
58
土币
6
威望
105
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-03
正在学这个了
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-04
支撑梁按照偏心受压构件验算截面并配筋;围檩按纯弯构件配筋
离线漫不逍遥

发帖
142
土币
5
威望
5
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-06
支撑按偏心受压计算;围檩按受弯构件计算
离线zhanglaozong

发帖
27
土币
112
威望
100
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-07
同意5楼的。
离线llu219

发帖
82
土币
6917
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-16
学习知识了
离线daxin

发帖
1715
土币
1122
威望
7422
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-30
            
离线dongcy

发帖
3916
土币
8955
威望
11
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-26
支撐应是用挡土墻支承軸力,一般情況下 , 由于混凝土抗压軸力很高,主要担心是立柱間的跨度而產生的弯剪力,混凝土並不能迖标而需要配筋。  DZ<q)EpC  
  -iLp3m<ai  
围檩梁是挡土墻的水平土压力,以連續梁內力形式考虑,所要验算抗弯及抗剪能力.   &"p7X>bd  
  W]}y:_t4  
但此簡化计算, 所以為安全需要乘上1.2或1.3 系数 .