图集中某400mm直径PHC预应力管桩,其桩身强度承载力设计值:1750KN,桩身强度承载力特征值1300KN,若初步计算该桩的承载力特征值为1200KN,能否选用该桩?若依特征值选用,则静载试验及打桩时按2倍的承载力特征值为2400KN(极限值),超过了桩身强度承载力设计值:1750KN,是否安全?若依静载试验及打桩时压桩力不超过桩身强度承载力设计值:1750KN,是否不经济?盼高手予以解答!及盼!!!!
1条评分
elm 土币 +5 积极提问,望大家踊跃回答 2006-12-30
离线iydiwd

发帖
18
土币
6
威望
18
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-05
SHIA
离线iydiwd

发帖
18
土币
6
威望
18
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-05
必须满足两者
离线徐农

发帖
110
土币
629163
威望
113
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-06
如考虑静载试验或打桩时压桩力为活荷载,桩顶只能施加1750/1.4=1250kN的荷载,这样设计没法设计了。
离线bobosong

发帖
11
土币
158
威望
12
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-12
考虑增大桩径,才比较合理
离线hhw
发帖
3
土币
137
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-24
PHC400MM一般取值为1000KN-1400KN,你说的那个图集(其桩身强度承载力设计值:1750KN)那是指设计极限取值,不是管桩自身的极限承载力!