单选: V+D<626o  
14.某市拟建设一座新型商场,建设工程场地位于中国地震动参数区划图峰值加速度0.20g区内,场地工程地质勘察结果表明,工程场地土类别为Ⅳ类,该工程抗震设计峰值加速度应(    )。 T5`ML'Dej  
A.直接采用《中国地震动峰值加速度区划图》 nh7_ jEX  
B.由地震安全性评价结果确定 XX-(>B0L  
C.由《中国地震动峰值区划图》,经场地调整后确定 fAkfN H6  
D.根据地震安全性评价结果,由相关的地震工作管理部门确定 BN(=LQ2["  
注:我的意见是直接采用《中国地震动峰值加速度区划图》,理由是题目中给出的代建新型商场,没有注明面积,不一定达到做安评的面积条件,所以可以不做安评,直接采用《中国地震动峰值加速度图》 @?s>oSyV  
cK[=IE5  
P,zQl;  
离线xyq959

发帖
31
土币
125
威望
82
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-06
我觉得要做安评啊,大型商业服务设施;还有我觉得应该揣摩出题老师的心里,我考试为了什么啊,如果不用做安评,我们还忙活什么啊! 3ouy-SQ  
的点对点的点对点
离线zjcjh

发帖
11
土币
15
威望
7
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-06
给出工程场地土类别为Ⅳ类的条件,是何用意?
离线阿帕切

发帖
28
土币
739
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-07
昨天晚上看了《山东省地震安全性评价管理办法》、《山东省防震减灾条例》,如果山东省出这道题应该这样理解:商业服务设施,0.2G和软弱场地的给出,都表明应该做地震安评,所以答案应该是B.由地震安全性评价结果确定   zICCSF&H  
延伸讨论,如果题目给出的不是商场,而是面积超8000平米的学校教学楼呢? ,?jc0L.'r]  
个人理解:如果是面积超8000平米教学楼,根据《山东省地震安全性评价管理办法》应该做地震安评,根据《山东省防震减灾条例》规定,应该在安评结果的基础上提高一档设防。 u{HO6 s\S  
答案应该是D.根据地震安全性评价结果,由相关的地震工作管理部门确定
离线阿帕切

发帖
28
土币
739
威望
5
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-07
但是还有一个问题,《山东省防震减灾条例》中所说的“幼儿园、学校、医院等人员密集场所。。。”这个字是否包含商场?按道理说商场也算人员密集场所啊
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-07
应为A。 EFx>Hu/ [G  
商场只是设防标准提高(应为重点设防),抗震措施应提高一度,但地震作用仍按当地设防烈度。已经明确0.2g区,设防烈度为8度,抗震措施按9度区的要求,所以不需要再进行地震安评。 (y6}xOa(  
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线renyun

发帖
267
土币
18621
威望
1722
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-07
同意5楼的意见。
离线阿帕切

发帖
28
土币
739
威望
5
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-07
这道题各地标准可能不同,山东省地震安全性评价管理办法最后一条:需要做安评的其他重要项目:(七)大型影剧院、体育场馆、商业服务设施、8000平米以上的教学楼和学生公寓楼,以及存放国家一、二级珍贵文物的博物馆等公共建筑。 M+VWAh#uD  
该题目中一新型商场,可以理解成大型商业服务设施,所以应该做安评
离线ljxyyt

发帖
742
土币
4582
威望
2772
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-07
答案应该是D.根据地震安全性评价结果,由相关的地震工作管理部门确定
离线killer2008

发帖
248
土币
1983
威望
306
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-08
同意8楼 < z2wt  
人员密集的建筑在宣贯中是重要建筑 %Rn*oV  
需做安评
离线erdas

发帖
189
土币
2
威望
325
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-08
抗震设防分类标准: pqfX}x  
6.0.4  文化娱乐建筑中,大型的电影院、剧场、礼堂、图书馆的视听室和报告厅、文化馆的观演厅和展览厅、娱乐中心建筑,抗震设防类别应划为重点设防类 ]oB~8d  
乙类不需要做安评的吧。学校之类的应当不低于乙类,做安评还说的过去。而且又是8度区,建筑规范中也不明确需要安评
;Nj9,Va(t  

发帖
14
土币
35
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-08
与lz的意见一致,选A