目前正在做一个回灌井的方案,第一次接触回灌井,而且我找了一些降水资料,对于回灌井提到较少!许多东西想请教大家!请做过类似工程的大师踊跃发言,能有图片最好!谢谢!
/4KHf3Nr 摘选《基坑工程手册二》:
f(
<O~D ~bz$] o-< 1
)回灌井点在降水井点和要保护的地区之间设置一排回灌井点,在利用降水井点降水的同时利用回灌井点向土层内灌入一定数量的水,形成一道水幕,从而减少降水以外区域的地下水流失,使其地下水位基本不变,达到保护环境的目的。回灌井点的布置和管路设备等与抽水井点相似,仅增加回灌水箱、闸阀和水表等少量设备。抽水井点抽出的水通到贮水箱,用低压送到注水总管,多余的水用沟管排出。另外回灌井点的滤管长度应大于抽水井点的滤管,通常为2~2.5m,井管与井壁间回填中粗砂作为过滤层。由于回灌水时会有Fe(OH)2 沉淀物、活动性的锈蚀及不溶解的物质积聚在注水管内,在注水期内需不断增加注水压力才能保持稳定的注水量。对注水期较长的大型工程可以采用涂料加阴极防护的方法,在贮水箱进出口处设置滤网,以减轻注水管被堵塞的对象。回灌过程中应保持回灌水的清洁。
2)回灌砂沟、砂井
在降水井点与被保护区域之间设置砂井、砂沟作为回灌通道。将井点抽出来的水适时适量地排入砂沟,再经砂井回灌到地下,从而保证被保护区域地下水位的基本稳定,达到保护环境的目的。实践证明其效果是良好的。
需要说明的是,回灌井点、回灌砂井或回灌砂沟与降水井点的距离一般不宜小于6m,以防降水井点仅抽吸回灌井点的水,而使基坑内水位无法下降,失去降水的作用。砂井或回灌井点的深度应按降水水位曲线和土层渗透性来确定,一般应控制在降水曲线以下lm。回灌砂沟应设在透水性较好的土层内。砂沟应设在透水性较好的土层内。
3)回灌管井
回灌管井的回灌方法主要有真空回灌和压力回灌两大类。后者又可分为常压回灌和高压回灌两种。不同的回灌方法其作用原理、适用条件、地表设施及操作方法均有所区别。本基坑采用压力回灌法:常压回灌利用自来水的管网压(0.1~0.2MPa)产生水头差进行回灌。高压回灌在常压回灌装置的基础上,使用机械动力设备(如离心泵)加压,产生更大的水头差。
常用回灌利用自来水管网压力进行回灌,压力较小。高压回灌利用机械动力对回灌水源加压,压力可以自由控制,其大小可根据井的结构强度和回灌量而定。因此,压力回灌的适用范围很大,特别是对地下水位较高和透水较差的含水层来说,采用压力回灌的效果较好。由于压力回灌对滤水管网眼和含水层的冲击力较大,宜适用于滤网强度较大的深井。
4)回灌水质要求
如果回灌水量充足,但水质很差,回灌后使地下水遭受污染或使含水层发生堵塞。地下水回灌工作必须与环境保护工作密切相结合,在选择回灌水源时必须慎重考虑水源的水质。回灌水源对水质的基本要求为:
a. 回灌水源的水质要比原地下水的水质略好,最好达到饮用水的标准;
b. 回灌水源回灌后不会引起区域性地下水的水质变坏和受污染;
c. 回灌水源中不含使井管和滤水管腐蚀的特殊离子和气体;
d. 采用江河及工业排放水回灌,必须先进行净化和预处理,达到回灌水源水质标准后方可回灌。